在线留言 设为首页 加入收藏
当前位置:常见问题

风淋室性能用哪几个参数表示

发布日期:2021/9/30 10:19:55 访问次数:215

  风淋室的性能参数是用来风淋室性能的一组数据,几下是风淋室性能参数。

  1 高效过滤器检漏

  高效空气过滤器安装完成后,应按照GB?洁净室施工及验收规范?所提供的现场检漏方法进行检漏。

  2喷口气流平均风速

  喷口风速的测试方法采用GB 8070提供的方法。

  气流平均风速为各测量出风口风速读数的算术平均值。。

  3 噪声

  被测空气吹淋室门前中心水平向外1000mm,高度距地面1500mm处测量。

  4 照度

  每隔500mm设置一个测量点。与内壁距离小于150mm时,不再设置。

  被测空气吹淋室置于正常工作条件下,用照度计在高度距地面800mm处检测各测量点。被测空气吹淋室的照度为各测量点照度的算术平均值

  5 压差

  在吹淋室外安装压差表,将其测管通过能密封的孔置于吹淋室内距地面1m高,距内壁不小于20cm处。关好吹淋室的门,启动吹淋室的风机。15秒钟后测量室内外压差。重复测量三次。

  6 泄漏电流

  按照GB 4793.1的标准进行检测。

  7 接地电阻

  被测空气净化吹淋室所有的功能开关均置于“断”位,用接地电阻测试仪测量接地端与可触及的金属部件之间的电阻值,

  8 耐电压

  电气强度测试历时1min,经受频率为50Hz的基本正弦波的交流电压,测试的部位为电源输入端与金属外壳之间。最初施加的电压不超过规定值的一半,然后迅速上升到规定值,试验期间不应发生击穿。

  9 绝缘电阻

  在施加500V直流电压1min后进行绝缘电阻测量,在带电部件与壳体之间

  10 联锁

  应对吹淋室两侧门的联锁功能进行检测行检测。

  a) 在吹淋室未吹淋状态。任意打开吹淋室一侧的门,检查另一侧门是否不能打开。每一边的门应至少应重复检测三次;

  b) 当吹淋室处于吹淋状态。检查两侧门是否均处于锁闭状态,至少试验三次;

  c) 当风淋室断电或门的自锁功能失灵时,两侧门是否能手动开启,至少试验三次。

  11 包装运输试验

  对包装好的产品按照GB/T 4857.23 的要求进行试验。